您现在的位置:网站首页 > 常见问题 >

大金空调故障代码大全-中央空调维修技巧之开机前2017-12-26

大金空调故障代码大全-中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V10%,室内机电...

大金VRV中央空调室内机故障2017-12-26

大金VRV中央空调室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开 关动作 AJ容量设定错误 C4...

大金变频空调,显示屏出现E1代码2017-12-16

大金变频空调,显示屏出现E1代码 故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。 原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频...

大金变频分体式空调,室外机开停频繁。2017-12-16

大金变频分体式空调,室外机开停频繁。 故障现象:室内机工作正常,但室外机开停机频繁。 分析与检修:检查室内、外机连接正常,判断为自诊断显示通讯故障。拆开机器外壳,测室外机DC310V直流电压正常,功率模块U、V、W三端每3min有一次电压加上,室外机电控...

危险随时发生 空调遭遇漏电怎么办?2017-12-03

危险随时发生 空调遭遇漏电怎么办? 对于我们来说,一切的生活运转,都是依靠电来维持,特别是家电产品,更是离不开这个电老虎。但家中的耗电大户空调,也因此有着很大的困惑,不少消费者在使用时总是觉得,家里的空调有时总带电,自己无意间就被电着,这又...

如何预防空调起火2017-12-03

如何预防空调起火 空调起火很少见,但 预防空调气火也是很有必要的 先要了解因空调起火的原因: 1、由于空调使用年限较久,线路老化,加上天气炎热使用频率高,导致起火。 2、电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障...

大金空调加电开机后有时室外机不工作2017-11-24

大金空调加电开机后有时室外机不工作 分析与检修:该空调器加电开机后有时室外机会出现不工作现象,上门后可进行如下检查:(1)在室外机电源连接端检测室内机送电,反复加电开机发现故障出现时室外机供电不到位,说明问题出在室内机电路上;(2)拆开室内机外壳...

大金空调加电后会自动开机2017-11-24

大金空调加电后会自动开机 分析与检修:用户反映该空调器加电后就启动工作,检查并结合原理分析可能是空调器的开机电路、主控电路或启动按钮出现异常。接下来进行如下检查:(1)拆开室内机外壳后,先直观检查主控板的连接,没有发现异常,再用电阻法测试面板...

大金机 型:KFR-32GW/BP空调维修2017-11-20

大金机 型:KFR-32GW/BP空调维修 故障现象:空调制热开机,外机压缩机不工作,外风机工作2-3分钟后整机保护。 故障分析:由现象问题应在外机压缩机(短路、卡缸),功率模块(短路)过流保护及功率模块驱动信号异常。 故障检测:先用电阻法测模块阻值正常,...

大金机 型:KFR-32GWA/BP空调维修2017-11-20

大金机 型:KFR-32GWA/BP空调维修 故障现象:制热状态下室内机处于防冷风,外机反复起动且每次启动后外风机工作3分钟左右,压缩机每次瞬间送电。 故障分析:因机器无故障显示,测通迅电压24V左右,300V供电电压均正常。根据故障现象,外机起动但每一次外风机...

大金空调能启动但不制2017-10-20

大金空调能启动但不制 大金空调能启动但不制冷 原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问...

大金KFR-32GW空调器压缩机烧毁后的代换经验2017-10-20

大金KFR-32GW空调器压缩机烧毁后的代换经验 大金KFR-32GW空调器压缩机烧毁后的代换经验 故障现象:遥控器开机后,室外机组不起动。 检测与判断:大金KFR-32G空调器不制冷,万用表检查确认压缩机线圈烧断。 维修方法:试用一台国产庆安宇航设备公司生产的1.5P压缩...